<외근현황>
-김성재
한국호야전자 FE-400HAD COMP 시운전 작업
-나영록
타이코에이엠피(주) AL2-150 Main Cable 열화발생에 따른 기계점검
디에스아이씨/안산 GRH-50A(1호기) START 버튼 작동 불량 발생
GRH3-50A(4호기) HIGH TEMP TRIP 으로 운전 정지 발생에 따른 기계점검
<출장현황>
-남대현
(2010.06.11~18)
대림산업(주) / Saudi Kayan (사우디) CDH-150W *4 Main motor Solo Run Test 관련 서비스 방문 조치
현대중공업 마라피크 사우디 (주베일) CDH-150W *6 Main motor bearing temp 상승 및 Motor coil 소손 발생에 따른 기계점검
|