1. 광양 포스코 함철부산물 AL-220H x 3 대 시운전 출장
2009. 09. 07
1) 포스코건설 요청에 따라 3시 시운전 예정으로 현장 도착
주전원의 투입관려누계전기 세팅 문제로 대기
도면의 사양과 상이하게 공급된 기동/정지용 타이머 교체 작업 실시
(6개, 3대분)
2) 오후 6시 주전원 투입되어 압축기 회전 방향 확인
3) 오전에 시행 예정이던 쿨링타워 및 냉각수 (대일아쿠아) 시운전은 9일 오전에 실행하는 것으로 예정으로 압축기의 시운전은 8일 오후부터 실행예정
4) 공기압축기 회전방향 확인시 기동반의 트립코일이 작동, 압축기 정지신호시 주전동기가 정지되지 않음, 제공된 기동 정지 신호가 기동반과 연결 작업에서 정지 신호에 대한 불일치 있음, 향후 기동반이 별도로 제공되는 프로젝트에서는 반드시 대응되는 기동반 회로도 접수받아 확인 및 시운전 지참 필요
5) 내부 오일라인 누유 의심되는 부분있어 금일(8일) 확인예정
|