출장결과보고
1. 냉각수 펌프기존 15마력 2대/ 신규30마력 2대로 교체및
관련배관류 와 전선, 기동마그네트 제작부착 완료
압축기정상가동중 .
잔여업무및 조치담당
2-1.공기압축기 납품(영업 김동진대리)
2-2.공기압축기 용 전선포설및 결선
MMI / 연동판넬/ LCP/ 저압경보선/ 조작전압 등
현장 공사(한일기전), MMI (프로그램수정작업:C&F)
2-3. 설치및 배관 연결작업(성우플랜트)
2-4. 당사전기팀업무
- 선로확인
- 신호선결선
- 냉각탑 온도조절기부착에 따른 스위치교환
릴레이및 회로보완
- 압력스위치하나 와 경광등, 경보준비해 갈것
현장헤더에 설치하여 운전실에서 설정압력 이하로
압력이 떨어지면 경보와 경광등발광하도록 설치하여야함.
(전기관련자는 금주중 작업예상되니 준비하고, 의문사항은
문의 바람)
* 업무내용은 많으나 공기압축기납품되면 2일정도면 조치가
완료될 내용입니다
3. LG전자 관련업무가 모두종결되지는 않았으나
납기지연및 SHUT DOWN공사등의 민감한 부분은 정리된상태이므로
잔여업무는 실무진을 투입해서 조치하겠읍니다.
4. 작업기간 3월15,16야간작업
3월18일 휴무작업
-끝-
|