<출장현황>
-김성재
(2017. 11. 1 ~ 11. 3)
1. 대경기계기술(주)(포천) AL2-37 MAIN MOTOR OVERLOAD 현상으로 인한 COMP 가동 정지 현상에 따른 점검 조치
2. 한국경남태양유전 AL2-150 시운전
3. 태영설비/두산건설(마산) GRH2-250A*2 오일캐리오버에 따른 점검 조치
4. 로움코리아(대전) AL-180 KNW2*2 증속기 분해 입고 작업
5. (주)조은데코 GRH4G-50A AUTO /STOP 작동 불가에 따른 점검
-나영록, 이준혁
(2017. 10. 31 ~ 11. 3)
1. LG전자(평택) AL-270 OVH부착 시운전/탈거
2. 도레이BSF(구미) AL-12BT*6sets 소모품교체 작업, COOLER 탈거 세관
<외근현황>
-오동환(인천/수원)
* 회사 예상 도착 시간 19 :00
1. 주식회사 대광산업(인천) RCH-20 이상소음 발생에 따른 압축기 점검
2. 주식회사 더새롬푸드(인천) RCH-20 POLY BELT 장력문제로 인해 이상 소음에 따른 점검
3. 한국지역난방공사/수원 GRH-25A 압축기 가동불가에 따른 점검
|