<직출현황>
-나영록
암페놀센싱코리아(유)/태정제이에스 AL2-75AH COMP 시운전
(주)태성/LG이노텍 청주 AL2-75HC MAIN MOTOR BEARING HIGH TEMP TRIP 발생에 따른 점검
<출장현황>
-김성재
(2016.08.17~19)
한수원/한빛원자력본부 AL-320H*2 오일온도, 2단토출온도 상승 및 1단토출압력 하강 현상 점검
LG MMA/여수 AL2-132WC 2단 토출온도 상승에 따른 점검
한국바스프(주) KS-25BT DISCHARGE HIGH TEMP TRIP 발생에 따른 점검
지에스건설/안동CCPP PJT AL2-75H PLC 소손에 따른 점검 및 조치
-김태우,강호경
(2016.08.19~20)
힘스 음성공장 AL2-150AH*2 O.V.H 부착 시운전 및 탈거 작업
<해외출장>
-오동환
(2016.08.11~23)
현대건설/UPON 현장(우루과이) AL2-110AH*2 COMP 시운전
|