1. 영광원전 5발전소 1호수리작업이 2월26(월)~3월2일(금)로 확정되어
월요일 오전 수리팀과 출발합니다.
2. 본수리 기간중 2월17일 발생한 6호 발전소의 2호기 수리및 보상절차도
협의됩니다.
3. 수리기간동안 신갈의 한전기술로부터 다양한 기술자료와 회의참석이
요구될것입니다. 박양근차장과 송영훈주임께 대처를 부탁드립니다.
특히 2월27일 오전 전기관련 방문은 꼭참석해서 한심한 발상과 제조사
부담이 발생되지 않토록 인도하기바랍니다.
또한 승인과정에서 한기가 회의록을 작성하지않는 관계로 승인당시
담당자의 증언과 대질이 필요합니다. CNG 팀의 윤춘호대리도 필요시
지원을 부탁합니다. -이상-
========================================================
<결과보고>
1. 5호발전소 1호기 26일,27일 양일간 분해수리완료
28일 오전 전기선로및 콘트롤회로 검사및 점검
오후 시운전시작 / 오후5시 시운전완료
최종 사후조치사항과 시스템보완사항 협의후 철수.
# 수리소요인력및 장비사용
4명 3일 총 12 MANDAYS
장비반입반출시 크레인인양작업 2회
상판분리/ 조립및 압축기작업시 체인브럭2개및
체인, BAR 상용
2. 한전: 신속한조치에 감사
6호발전소의 2호기 파손수리는 보험처리예정
작년수리품및 금번2대의 수리에 따른 QVD
(QUALITY VERIFICATION DOCUMENTS)을
한전절차와 양식에의거 제출후 승인취득해야함.
* 영업부 계약관리부와 시운전 기전부와 상업적문제로
별도 협의필요함. 한전에서 보상금액준비철차로
여러개의 보험사와 손해사정중이나 어려움 겪고있음.
3. 5,6발전소에 설치된 공기압축기의 소음문제 조속조치 요구접수
년초 2월28일까지 조치 착수하여 3월중 종료예정이었으나
수리복구및 소음기제작시험 지연으로 착수시점 늦어짐.
3월 중 착수하여 금월중 완료시킬예정임.-끝-
|