whereabouts 목록
▶ Whereabouts
글쓴이:최진우 영광원전 15일16일출장 조회수:111
종료일 : 2001-02-16


일정 2월15일(금) : 5호기 / 6호기/ 쿨링타워 / 드라이어 진단후
운전부및 기전부와 협의
2월16일 (토): 한전기공 및 기계부와 스페어 압축기
구매요구서 초안작성예정

현재 아래문제점들은 그동안 운전중에 나타난현상들을 계속 관리해오며
나타난 개선요구사항으로 비용절감및 추가영업건과 병행처리코져 일정을
조정하고있었으나 영광원전이 한국수력원자력(주)로 독립 되면서 2월말까지
사항이 정리 되어야 하므로 최종협의차 출장합니다.
(1차상업운전종료후 5발전소정지 안전진단결과에 따른 종합개선작업일정은
2월24일~27일 4일간입니다.)


영광원전 5호기(상업운전중)및 6호기(상업운전대비 성능검사중)

접수된 문제사항 점검 대안협의

1. 온도보상도선문제 (실제온도와 지시값 7도 오차발생)
- 4대모두 보상도선 교환예정(일정미확정)
2. 온도센서 단선으로 트랩 4회발생
- 온도센서 근본대책수립 필요
3. 냉각탑 하단 도장부 부식문제
- 하단 표면 재처리후 도장하는 방법고려
4. 스페어 압축기 구매관련
- 한전기공 자체기술로 복구불가문제 문서화
- 구입품목 결정 / 보험처리단가와 실구매시 단가문제

5. 에어드라이어 노점계 불량부분 확인
- 현재 금성정공에 무상조치 확인했으며
일정조정중
6. 온도조절변 냉각수저온보상용 스파이렉스사 제품
기능불량 조치방안 협의 (총8개가 사용되었으며
제품자체의 진동내구성불량으로 개선된제품으로
전체교환시 약 600만원 소요됨. 비용절감방안 협의 예정)

업무확인사항)

송영훈주임:
교체용 보상도선과 콤파운드처리된 온도센서 길이 120mm (E TYPE)
입고상태 확인하고 예정일은 25일26일로 일정비워두기바랍니다.
예상인원3명.
-끝-







관련글 : 없음 글쓴시간 : 02/02/14 13:38 from 210.223.70.7
홈으로 목록 보기 새글 쓰기 지우기 글 수정 <서비스 외근현황> 기술부 원성민 조퇴