<외근현황>
-오봉진
코오롱인더스트리/음성공장 GRH3-30A*2 COMP 시운전
오성이엔씨(주) GRH3-100A*7 OIL CARRY OVER 현상에 따른 기계점검
<출장현황>
-나영록,이승욱
(2014.02.26~28)
(주)디케이 GRH3-100AC COMP 이상 소음 발생에 따른 조치
카바스(주) AL2-75AH 1단 흡입압력 ERROR 발생에 따른 점검
포스코건설/포항부생발전 AL2-270AH COMP 이상 정지 발생에 따른 MICOM 교체 작업
한국수력원자력/신고리4호기 AL-150H MAIN MOTOR 과다 진동 발생에 따른 점검
<해외출장>
-오동환
(2014.02.01~28)
GS건설/UAE IRP2 PJT CDH2-90*2, CDH2-75*2, CDH2-55*4 COMP 시운전
GS건설/OMAN BARKA2 PJT CDH-180*2 온도센서 오동작에 따른 사양변경 작업
|