whereabouts 목록
▶ Whereabouts
글쓴이:최진우 외근/ 한전기술주식회사/코센// 결과보고 조회수:141
종료일 : 2001.02.17


1. 한전기술(주) 2월 16일 오후3:00~ (이대영실장외)
- 공기압축기 안전운전을 위한 전기회로 설계변경
- 스크류공기압축기의 운전특성과 기존터보와의 장단점비교
- 장기운전시 관리요령 보완사항점검: 취급설명서 적용구분과 방법

2. 코센 / 전기담당 검사관 임경학과장 (2월 17일 오전 9:00~)
- 품질계획서 승인협의 -현재 2등급판정상태로
내부자재의 내연성재질문제와 공정입회검사 항목 협의

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

외근결과)
1.한전기술.
1- 1. 현재한전의 불안전한 전기공급조건에 대한 명확한 관리요구.
1- 2. 분리된 전력의 일괄통제방법제시
1- 3. 프랜트유피에스 적용문제
상기3건에 대한 한전의 공문접수즉시 한기에서 설변키로합의
(핵심은 사고에 대한 자신들의 귀책이 발생되는 사항을 우려하여
사전조치하는 성격임)

2.코센.
2-1.검사대행기관인 코센과 발주처인 한전(건설기계부)의 공정상
견해차이로 발생되는 제작사의 불이익발생을 건의
2-2. 현재납기3/31일로 정상공정으로는 연체발생되므로, 판넬2면
조건부 승인사양으로 선제작후 건설기계부 확인검사받아
역으로 코센 납품서 인증취득예정.
(그러나 만약의 사태를 대비 코센과 정상승인절차도 병행하고 있음)
-끝-




관련글 : 없음 글쓴시간 : 01/02/19 11:13 from 210.223.70.39
홈으로 목록 보기 새글 쓰기 지우기 글 수정 영광원자력 출장 연장(송영훈주임) QA팀 박경훈 외근